Citation Envoyé par Patjal Voir le message
Le différentiel fait la somme de toutes les fuites et dés qu'elle dépasse 30mA il disjoncte.
Bonsoir,
Un différentiel 30mA sautera toujours à partir de la moitié de sa valeur, 30mA est la somme à ne pas dépasser, à 26mA, normalement il saute.
Avec un testeur de différentiel, normalement en moyenne il saute entre 20 et 24mA.

Alors la règle veut qu'un différentiel fonctionne et déclenche l'ouverture du disjoncteur lorsque la valeur du courant de défaut est comprise entre la moitié de la grandeur et la grandeur prévue pour déclencher.

Exemple: si vous avez un disjoncteur différentiel de 30 mA sur le départ des prises de courant, il déclenchera si un défaut apparaît avec une valeur comprise entre 15 et 30 mA (30 mA est la valeur maximum obligatoire pour déclencher).
Plus d'infos ici:
http://martin.michel47.free.fr/elect...e_terre_cc.htm

@+

J'aimerais bien que notre ami qui a lancé cette discussion se manifeste, son cas est du jamais vu pour moi, donc...