Citation:
Ce 19 mars à 19h un nouveau départ de feu a éclaté dans un local batteries du site d'OVHCloud à Strasbourg, avant d'être rapidement maitrisé. Les opérations de redémarrage du campus ont été suspendues.
[Mise à jour le samedi 20 mars 2021 à 00h21] 10 jours après l'incendie qui a détruit un des datacenters d'OVHCloud à Strasbourg et endommagé un second, un nouveau feu a pris vendredi 19 mars à 19h sur l'implantation rapporte les Dernières nouvelles d'Alsace. Il s'est déclaré au sein d'un conteneur hors tension du centre de données Strasbourg 1 (SBG 1), faisant office de local batteries. 300 batteries de 25 kg auraient été impactées. L'incendie a été rapidement maitrisé par les pompiers. Mobilisant 130 personnes, les opérations visant à remettre les infrastructures en production suite au premier incendie ont été temporairement interrompues. L'alimentation des datacenters SBG 1 et SBG 4, dont les serveurs étaient en cours de redémarrage, a été coupée par mesures de précaution. L'origine de ce nouvel incident est pour l'heure indéterminée. OVH avait commencé dans la nuit du 17 mars à rebooter progressivement les machines encore fonctionnelles sur ces deux centres de données après vérification de l'état de chacune
OVHCloud était en avance sur sa feuille de route. L'alimentation électrique avait été relancée sur l'ensemble du campus le 16 mars, et la remise en fonction du réseau est quasiment achevée. Le reboot des serveurs, qui a débutté le 17 mars dans la nuit, ne devait pas commencer avant le 19 mars si l'on en croit la roamap officielle du groupe
voir détails sur la source de l'info :